    資料中心已悄悄成為現代世界的引擎,處理從社群媒體更新到關鍵金融交易的一切事務。然而隨著工作量的成長,他們對電力的需求也隨之增加。資料中心電源為這些龐大的計算集群供電,將交流電轉換為直流電會浪費大量電力。幾個月前CLEAResult悄悄推出了80 Plus Ruby,這是一項新的認證,提高了伺服器電源效率的標準,並為更環保的資料中心營運提供了途徑。資料中心約占美國電力使用量的0.4%,但隨著人工智慧和雲端服務的擴展,到2028年這一數字可能會攀升至12%。根據Ruby標準,電源供應器在50%負載下必須達到至少96.5%的效率,在5%和100%負載下保持至少90%的效率。這些閾值適用於常見電壓,包括230 VAC、277 VAC、480 VAC和380 VDC。
    wsTa0Rn2wD2iI0nU.jpg

    與早期認證不同,Ruby也規定了最小功率因數值:在5%負載下,電源必須提供90%的效率,功率因數至少為0.90,在20%和50%負載下,效率必須分別達到95%和96.5%,功率因數不低於0.96。台達電子已讓三款高瓦數電源通過Ruby認證。其專為AI伺服器打造的5,500W型號效率高達97.5%,功率因數高於0.96。隨著能源之星 (ENERGY STAR) 和歐盟ErP指令等全球法規對能源效率規則的嚴格要求,80 Plus Ruby正在獲得電力監管機構和電源製造商的真正和直接支援。
    pEKyWOWwZ9p9gino.jpg


    ENijzhnlxshTdiIs.jpg


    消息來源
    2#
    clouse 發表於 2025-5-27 23:15:11 | 只看該作者
    接近極限99