    [XF] 有效整合PUMP 簡便實用 Antec KÜHLER H2O 650水冷系統簡測

    [複製鏈接]| 回復
    跳轉到指定樓層
    1#
    wingphoenix 發表於 2014-1-12 01:27:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    DSC00615.jpg


    這幾年來熱導管產品大量面市,確實有效讓CPU的溫度控制在一定的範圍之內,也讓水冷的使用者一直以來都不算有重大成長,水冷已非為改善CPU、GPU運作溫度的唯一選項,而是可選擇方案中較為不容易安裝及使用的改裝方式,相較於熱導管,風險跟改裝成本都偏高,不過就水冷來說只要搭配的當,對系統發熱元件的溫度仍是能提供不錯的壓制力,對於散熱時所產生的噪音也能降低,所以3C零組件大廠ANTEC推出KÜHLER系列的水冷進階套裝產品KÜHLER H2O 650,讓使用者購買之後能輕鬆的安裝使用,也能便宜輕鬆享受水等系統的溫度壓制力,另外就整組Antec KÜHLER H2O 650水冷產品的的架構而言,水冷PUMP採用一體式設計,位置在在風扇軸承部分整合一個水冷PUMP並使用常見的12V供電,推力也還OK,可以預期表現應該還算OK,基本上也不會發生漏水之狀況,增加使用者的困擾,以下做簡單的效能測試,希望能對有意玩水冷的網友提供一些參考依據,有助於各位在選購、使用或是改裝水冷機的參考。



    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件
    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件

    圖示產品的外觀,也可以看出產品的訴求就是高效能的水冷散熱系統。


    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件外包裝
    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件外包裝

    可以了解產品的特色並兼具安靜的訴求及支援的CPU,LGA775/1155/1156/1366/2011通用的底座及AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+通用。


    產品訴求

    簡易安裝的水冷系統,通用的扣具設計、高效能的PUMP、LED燈光溫度顯示及PWM風扇設計。


    效能表現

    相較於原廠空冷或是上一代產品,都擁有更好的效能表現,將CPU的溫度壓制的更低。


    水冷系統規格





    由上列說明可以發現這套水冷系統擁有以下特色,水冷頭底座採用銅底微水道設計,水冷頭出水口為側邊出水符合Low Profile設計,散熱排為12CM尺寸的設計,與水冷頭以2分外徑的耐折管路相連接,提供1組12CM PWM風扇,轉速範圍為600至2400轉之間,可以使用主機板內BIOS設定依據系統溫度做調整喔。另外一樣是世界工廠製品,原廠提供3年保固。



    內包裝





    內包裝蠻紮實的,減少組件損傷的可能。



    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件
    Antec KÜHLER H2O 650水冷套件

    由一個CPU水冷頭、1個12CM風扇、在風扇軸承部分整合一個水冷PUMP及12CM散熱排所組成,使用的水冷管路是2分的耐折管路。


    導風罩

    安裝於出風側,可以讓風流更加順暢,增加散熱效率。


    強化背板及固定扣具



    LGA775/1150/1155/1156/1366/2011通用的底座及AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+通用。


    水冷系統

    Antec KÜHLER H2O 650水冷系統。


    水冷頭正面

    標有Antec字樣增加產品的鑑別度,具有LED燈光溫度顯示功能。


    PUMP及12CM風扇

    因為PUMP也整合於其中,屬於一體化設計,提供1組12CM PWM風扇,轉速範圍為600至2000轉之間,可以依據系統負載調整轉速,降低噪音或是增加系統散熱能力。


    散熱排

    為不可更換出入水接頭之2分管單12CM銅質散熱排、可安裝2個12CM風扇。


    水冷頭底部



    採用全銅底設計,基於封閉式設計,就沒有拆封一窺水道設計,不過可以從外包裝得知是採用微水道設計。銅底的處理還算OK,雖然沒有到鏡面等級,也還算平整,也預塗散熱膏,使用者買來就可以直接改裝上CPU。


    PWM風扇連接端子



    測試設備
    測試成員Antec KÜHLER H2O 650水冷套件及GIGABYTE H87M-D3H(Intel Core i7 4770K已安裝)



    安裝背板



    依據CPU規格調整固定扣具





    安裝CPU水冷頭



    一般的系統組成

    散熱排位於後方,Antec KÜHLER H2O 650水冷套件及ASUS P8Z68-V PRO,Kingston Hyperx DDR3 1600 PnP 8Gkit。



    上機測試
    測試環境
    CPU:INTEL Core i7 4770K ES
    RAM:Kingston Hyperx DDR3 2666 8GkitX2
    MB:GIGABYTE H87M-D3H
    VGA:HD4600
    HD:ADATA SP900 128G(AHCI模式)
    POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
    COOLING:CPU使用 Antec KÜHLER H2O 650水冷系統
    OS:WIN7 X64 SP1
    室溫:房間無空調,溫度計測量大約30度。


    待機

    待機時穩定溫度介於38-44度之間。


    跑完5分鐘

    4個核心最高溫度為69度,可以明顯發現水冷系統溫度可以壓的較低,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也變高了!!


    跑完10分鐘

    4個核心最高溫度為71度。


    跑完18分鐘

    經過2分多鐘的溫降,CPU溫度大約在40-46度之間。


    溫度監控圖









    4個核心最高溫度為71度。


    此時系統負載功耗

    大約154.8W左右。


    結語
    小結:一般空冷時採用原廠散熱器在全速燒機時CPU的溫度就蠻高的,何況要超頻使用,由測試結果可以發現,Antec KÜHLER H2O 650水冷系統擁有不錯的表現,能將i7 4770K溫度壓制在74℃左右(如果在有空調的地方測起來數據會更漂亮),相信只要能有效規劃機殼對流,這樣的配置仍能讓超頻之後CPU溫度作有效的控制,另外水冷頭的選用與散熱排的搭配是相當重要的,不過原廠在Antec KÜHLER H2O 650水冷系統選用搭配單12CM散熱排也有其考量,體積跟安裝上都簡便許多,讓使用者可輕鬆使用水冷系統來散熱,回歸到價格面外國市面售價,算是相當平實的水冷系統,個人覺得整體搭配相當不錯,不過其中缺點是,扣具安裝上不算便利,安裝時會略為移動,要注意位置,安裝上會有些許不順,另外使用單12CM散熱排設計相較於雙12CM散熱排的產品為小散熱能力差一些,以上提供給各位參考,感謝賞文。
    2#
    miao 發表於 2014-1-12 13:13:49 | 只看該作者
    看起來似乎不錯,不知道售價如何
    3#
    linyeuwen0112 發表於 2014-1-12 14:54:03 | 只看該作者
    水冷的售價皆頗高
    但是冷卻效能是否比空冷好上許多?
    是值得討論的議題
    不過或許等水冷普遍之後價格就會壓下來一點了
    4#
    wenchang 發表於 2014-1-13 00:13:05 | 只看該作者
    關於這個產品..大家怎麼看?
    5#
     樓主| wingphoenix 發表於 2014-1-13 12:49:50 | 只看該作者
    miao 發表於 2014-1-12 13:13
    看起來似乎不錯,不知道售價如何

    就看國內代理商鋪貨的情形了!!目前一體式水冷產品可是百家爭鳴啊!!
    6#
    skiha 發表於 2014-1-16 20:17:53 | 只看該作者
    水冷最容易出事的不是水管連接處嗎~?
    從原本只有4個連接口變成8個....好像更危險了啦~~
    7#
     樓主| wingphoenix 發表於 2014-1-17 01:32:02 | 只看該作者
    skiha 發表於 2014-1-16 20:17
    水冷最容易出事的不是水管連接處嗎~?
    從原本只有4個連接口變成8個....好像更危險了啦~~ ...

    也不盡然,做好確保即可!!
    8#
    miao 發表於 2014-1-20 23:09:15 | 只看該作者
    樓主好專業,真的很值得學習哦!