繼全日系化Enhance ENP-51XXGH結構的E80系列電源供應器後,帝海再次推出採同樣架構,維持全日系用料,並掛上DH自有品牌,風扇選用日系Sanyo Denik(山洋電氣)高品質靜音風扇的"影隼"系列,不僅維持效率與穩定性,同時將運作時的靜音程度提高到另一層次。
這次測試的是影隼400W、460W、500W三款型號DHP-400/460/500GH-80P。
外盒正面上影隼字樣相當明顯,並且文字說明採全中文化,方便使用者閱讀,除了標示使用Sanyo Denki靜音風扇外,其他產品特色則是標示在封面左方80plus認證標籤的旁邊,瓦數貼紙貼在封面的右方。
頂面上同樣也有影隼字樣,並標示安規、代理商名稱及其網址。
左側面,標示出目前影隼三款瓦數的各路電壓輸出規格。
右側面,以簡單圖形列出產品主要特點。
外盒背面則是以裝飾為主,代表產品有如忍者行動時不發出聲響般安靜。
包裝內容一覽,有電源本體、使用說明書、安規電源線及固定螺絲,相當簡單。
電源本體外觀採平光黑烤漆處理,外殼的鋼材有一定厚度。
後方六角形蜂巢網狀散熱出風口,內部熱氣由此排出,電源總開關及交流輸入插座也裝設於此。
與外殼同色系的消光黑散熱風扇護網,避免異物進入影響風扇運轉散熱及危害內部電路。
這裡也可以看到Sanyo Denki風扇軸心及扇葉設計與一般風扇有所不同之處。
400W輸出規格貼紙,12V採兩路配置,並取得80PLUS銅牌認證。
460W輸出規格貼紙,比起400W有稍高的+5V及+12V1單路電流輸出量,並通過標準80PLUS白牌認證。
500W輸出規格貼紙,與460W差別是提昇3.3V及5V單路電流及總輸出瓦數,也是通過標準80PLUS白牌認證。
主要輸出接頭,提供一組ATX 20+4P接頭及一組ATX/EPS兩用4P+4P接頭,線路長度為50公分。
顯示卡電源接頭,兩組線路提供2個PCIE 6+2P接頭,兩組接頭使用不同的12V迴路。
週邊裝置電源接頭,兩組線路提供6個省力易拔型大4P及2個小4P,不過隔離網僅包覆至第一個接頭處,後方線材仍維持裸露,質感稍微降低了些。
SATA裝置電源接頭,兩組線路提供4個直角刺破型SATA接頭,整段均使用隔離網包覆。
400W/460W/500W三款機種的輸出線材長度及各類接頭數目均是相同的。
400W內部結構圖,使用Enhance ENP-51XXGH的雙晶順向式結構、3.3V/5V獨立的雙磁性放大電路,大面積多鰭片散熱組提供良好散熱性能。
460W內部結構圖,與400W差異為使用不同的功率元件及APFC輸出電容,電感及變壓器體型也有些許不同,但所有結構仍是相同的。
500W內部結構圖,與460W機種比較起來並無明顯的差異。
此電源主要特點之一,使用的散熱風扇為日系Sanyo Denki San Ace 120系列9S1212F401 12V 0.19A滾珠軸承12公分風扇,產地為菲律賓。
有一個小秘技,因為此風扇具有轉速輸出線(黃),使用者可自行接上主機板,便擁有電源風扇轉速監測功能,實際連接後,電源於待機下轉速僅在800轉上下,當輸出提高溫度提升後會提至1800轉附近,最高轉速為2200轉。
交流輸入插座後方連接一電路子板,安裝保險絲及第一階EMI濾波電路,初步過濾及隔離交流雜訊,電路板後方及額外Cy電容接腳均進行絕緣強化,不過保險絲及電源總開關接點裸露在外,有發生意外短路的可能。
交流電源線繞過磁環後,通入紅框處的第二階EMI濾波電路,把輸入交流的雜訊進行更進一步的過濾及隔離。
整流及APFC電路區,固定橋式整流器的散熱片相當巨大,與一次側功率元件散熱片鎖在一起,大型元件間以點膠來加強固定。
400W機種,於APFC輸出電容採用日本化工(NCC)SMQ系列420V 270uF 85度電解電容。
460W/500W機種的APFC輸出電容則是用容量比較大、耐溫較高的NCC KMR系列450V 330uF 105度電解電容。
主動功因修正及功率級一次側電路使用CM6800G這顆相當常見PFC/PWM整合控制器。
左側為躲在散熱片下方的主要變壓器,紅框處為調整3.3V及5V輸出的兩組獨立磁性放大電路用電感元件。
輔助電源電路,於交流輸入接通後持續提供5V待命電源及電源本體電路所用的操作電源,為了提升可靠及耐用度,使用NCC KZH系列長壽電解電容。
二次側整流濾波電路,3.3V與5V輸出端使用一般電源較少見的方形磁芯電感。
紅框內是12V環形輸出電感及其獨立調整迴路,在負載變動時能維持電源12V輸出電壓準位,減輕其變動幅度。
使用偉詮Weltrend WT7517電源管理IC進行各電壓輸出電壓、電流、短路及電源內部溫度保護,並接受主機板PS-ON信號控制及產生PG信號。
二次側輸出端及週邊電路全面使用日本化工(NCC) KY/KZH/KZE系列電解電容,使產品有更好的可靠度及耐用性。
接下來便是上機測試。
測試平台照片:
硬體配備:
處理器:Intel Pentium D 805
主機板:華碩P5N-E SLI
記憶體:創見1GB DDR2-533 * 2
顯示卡:兩張Nvidia 8800GTS(G80) 320M以SLI模式運作
硬碟機:Excelstor 80G * 1、WD800JDII 80G * 1
其他:8公分風扇1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流以及實功率,透過電壓及電流求出總功率,並計算功率因數。
如何測試:
1.在接上電源未開機前,量測交流輸入功率,此時樣本系統耗用直流功率為1.48W。
2.開機進入作業系統,啟動各項測試程式完成後,量測交流輸入功率。
利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率,各裝置耗用直流功率為192W:
3.POWER跑10分鐘熱機後,同時執行2個SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.6.5、Everest磁碟測試,每次十分鐘,總共五次,從處理器/主機板/顯示卡電源接頭量測各路電壓,紀錄各路電壓變化情形,並量測交流輸入功率。
利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率,各裝置直流耗用功率為390W:
400W機種各路輸出電壓及轉換效率表:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
除了在測試開始初期有約1mV的變動外,至結束前都保持穩定。
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
僅在開始與結束時有較明顯的差異外,過程中保持平穩。
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為53mV,測試運行中的電壓輸出仍有相當安定性。
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為32mV,測試中隨顯示卡負載變動呈現規律性小幅變化。
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為70mV,測試開始初期有較明顯電壓微降現象,不過測試中仍保持良好穩定性。
在入風溫度攝氏33.3度下,測試中電源最高排風溫度為攝氏40.3度。
460W機種機種各路輸出電壓及轉換效率表:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
僅在開始與結束處有約1mV的變動,測試過程中保持平穩。
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
同樣於開始/結束時產生2mV的升降幅度,測試中仍維持穩定。
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為51mV,開始初期呈現電壓緩降,測試過程中保持安定。
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為34mV,運行中的電壓變化仍不明顯。
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為52mV,測試中表現平穩,並無明顯起伏。
在入風溫度攝氏33.0度下,測試中電源最高排風溫度為攝氏40.2度。
500W機種機種各路輸出電壓及轉換效率表:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
測試開始與結束時幾乎無電壓變動,差異僅在1mV。
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
僅在開始/結束時有1mV的升降,過程中同樣表現平穩。
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為50mV,測試初期有電壓緩降現象,於過程中電壓呈現小幅度變動。
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為37mV,測試中電壓隨著顯卡負載改變而呈現規律的變化。
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大變化為51mV,測試過程中僅有一些小起伏,表現平穩。
在入風溫度攝氏32.8度下,測試中電源最高排風溫度為攝氏39.4度。
優點:
1.成熟良好的雙晶順向+雙磁性放大電路結構,各路輸出穩定性佳。
2.內部電解電容採全日系化,提升產品耐用度及可靠度。
3.採用日系靜音風扇,並搭配溫控,比起原始機種噪音要小。
4.400W通過80PLUS銅牌認證,滿足有高效率低瓦數電源需求的使用者。
缺點:
1.風扇空有轉速輸出線,卻未接出測轉接頭(PS:後期機種已經改為2PIN風扇,所以也沒辦法自改轉速線)
2.開關焊點及保險絲未用熱縮套管包覆加強絕緣。
3.大/小4P線組隔離網僅包覆至第一組接頭。
4.更換風扇雖然換來了靜音,但運作時電源整體溫度比起原始機種要略高,溫度同時輕微影響輸出。
報告完畢,謝謝收看。

2#
sigma9988 發表於 2009-6-1 00:37:29 | 只看該作者
看看內部用料!~
希望能出個模組化的

[ 本帖最後由 sigma9988 於 2009-6-1 00:40 編輯 ]
3#
SENNA71 發表於 2009-6-1 00:43:16 | 只看該作者
謝謝狼大的分享................
4#
nzh09200920 發表於 2009-6-1 00:46:09 | 只看該作者
刚看了看我的ST56F样子好像啊,连貼紙都非常像,难道是同一间代工厂

[ 本帖最後由 nzh09200920 於 2009-6-1 00:50 編輯 ]
5#
TravisChen 發表於 2009-6-1 01:02:33 | 只看該作者
不得不回复看看了XD
6#
agood3519 發表於 2009-6-1 01:18:21 | 只看該作者
7#
Hiroi 發表於 2009-6-1 02:38:17 | 只看該作者
本內容 回復但請勿灌水 才可瀏覽
8#
jajauma 發表於 2009-6-1 05:36:48 | 只看該作者
最近剛好再考慮益衡 500W 80PLUS的電源 剛好有這篇文章 看專業的狼大分析分析:)...
9#
apang 發表於 2009-6-1 10:20:09 | 只看該作者
好久沒看狼大的文章了
10#
ERICLARE 發表於 2009-6-1 10:25:32 | 只看該作者
有勞狼大辛苦的解說分享了
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊 |

本版積分規則

小黑屋|手機版|無圖浏覽|網站地圖|XFastest  

GMT+8, 2024-5-3 14:29 , Processed in 0.127574 second(s), 62 queries .

專業網站主機規劃 威利 100HUB.COM

© 2001-2018

快速回復 返回頂部 返回列表